问题已解决
1.执行标准GB20052-2024,某油浸式变压器,额定电压为38.5KV,那么是适用b)35KV电力变压器空载损耗和负载损耗限值?还是适用c)66KV电力变压器空载损耗和负载损耗限值?2.短路阻抗越大,就越节能吗?3.如果空载损耗和负载损耗优于一级能效标准,但是短路阻抗未达标,算不算优于一级能效水平?4.如果上面情况属于 优于1级能效水平,但是短路阻抗未达标,就可以判断“不符合”执行标准范围和要求,对吗?



亲爱的学员,您好!很高兴能为您提供帮助,您的问题答复如下:
1.额定电压为38.5KV的油浸式变压器应适用B)35KV电力变压器空载损耗和负载损耗限值。
2.短路阻抗越大,并不意味着越节能。短路阻抗主要影响变压器在故障条件下的性能,与节能关系不大。
3.如果空载损耗和负载损耗优于一级能效标准,但短路阻抗未达标,则不能算作优于一级能效水平。
4.是的,如果上述情况属于优于1级能效水平,但是短路阻抗未达标,就可以判断“不符合”执行标准范围和要求。
祝您学习愉快!
